土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最近做到女儿墙抗倾覆验算

最近做到女儿墙抗倾覆验算

发布于:2010-12-13 15:10:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
采用了新抗震规范的参数,不少是属于我自己理解的计算结果
有不足之处请批评指正。
1、 建筑抗震设防类别为乙类,建筑非结构构件属于非承重墙围护墙, 2、 查《建筑抗震设计规范》附录M.2.2,
构件类别系数 η = 0.9,非承重墙围护墙构件功能系数 γ = 1.4
3、 查《建筑抗震设计规范》12.3.3条
状态系数 ζ1 = 2; 位置系数 ζ2 = 2 
4、 抗震设防烈度为 8度,设计基本地震加速度值为 0.20g, 
水平地震影响系数最大值 αmax = 0.16 
5、 每平方米女儿墙的重力 G = 4.5kN/m2 
6、 计算结果 
采用等效侧力法时,每平方米非结构构件的水平地震作用标准值 F 按抗震规范式 13.2.3 计算: 
F = γ × η × ζ1 × ζ1 × αmax × G = 1.4 ×0.9×2×2×0.16×4.5 =3.63kN/m2
7、 计算参数:墙厚 0.20m, M10砂浆,砌体抗拉强度 ftm=0.17MPa,自承重墙每2m设构造柱γEh=1.3×0.75=0.975。女儿墙高800高加100厚压顶。
M= q × L^2 /2=0.975×3.63×0.8^2 /2=1.133
ftm × W=170× 1 × 0.20^2 / 6=1.133
M≤ ftm × W
∴女儿墙防倒塌验算可满足要求。