土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电缆敷设时 图纸上电缆尺寸应该怎样标注

电力电缆敷设时 图纸上电缆尺寸应该怎样标注

发布于:2006-02-27 11:55:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
见标题
图纸上标注的尺寸跟实际现场测量的尺寸是什么关系?
具体点说图纸标注的尺寸应该比实际尺寸多多少?
有具体的规定吗?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • phoenixforce
    phoenixforce 沙发
    这个裕度是多少? 总应该有个规定吧,不应该随便出的。---施工图集上有!厚厚的一本小册子
    2008-05-13 00:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • lxf8002
    lxf8002 板凳
    关于电缆的长度一般从以下几方面考虑:
    1、线路长度;
    2、敷设的波纹预留 1.5%
    3、终端预留 1.5米
    4、中间接头预留 各2.0米
    5、进、出建筑物 2.0米
    6、进、出沟内、吊架、引上、引下 1.5米
    7、进、出变电站 1.5米
    8、进、出控制屏、保护屏、模拟屏等 宽+高
    9、进、出开关柜 2.0米。