0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
高规8.2.1 超过50米的一类公共建筑排烟设计问题高规8.2.1 超过50米的一类公共建筑排烟设计问题。一高层27层,高度超过50米,一到三层为商业,四到27层为住宅(可以自然排烟),按规范不应采用自然排烟,应设置机械加压送风。 请问各位高手,你们设计过程中怎么处理,能采取自然排烟,不做正压送风么?还是做正压送风,只送商业部分的前室,还是全部送?经过高手的指点,一致认为全部机械加压送风,因为我刚到这个设计院,而上一位设计师做的一个项目没有采取正压送风,图审和消防审核也没提出这个问题,我自己是认为是应该采取正压送风的。。。所以有的疑惑
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句你的工作位螺旋风管是软管吧?
风口是ABS的可调风口吗?
管路上有加风阀吗?
为什么还要加一根不锈钢风管呢,直接接入风箱不可以吗?
另外一个风箱为什么设四个风口?是有四个工作位吗?
风箱两边都开口且大小不一,是怎样考虑的呢?
谢谢
回复 举报
2、如果不存在负压过大问题的话,可以从一下方面分析。每个排风点支管直径100mm,如果每个喇叭口喉部风速2m/s的话,理论排风量180m3/h,风速6.4m/s。在所有阀门都开启的情况下,2/3以上的风量会从更衣室排走,从而影响锡焊点的排风效果。在关只剩下一个阀门时还是风速不变足以说明系统阻力很大。
3、锡焊点的排风罩为什么要设计成4个DN80的喇叭口和150个小孔?如果不影响工艺的话你可以设计成半封闭式通风柜,我在国内参与过一个外资电子企业蘸锡工艺的局部通风的设计,实际的运行效果很好。
4、更衣室面积不大,没必要那么大的排风量,再说没有补风也抽不出去。我想这个系统的关键在锡焊工艺,可以把锡焊的支管改成DN200。先改一根试试也行。如果系统要大改的话我建议锡焊工艺排烟单独做一套系统。
这位朋友说得很有道理!
看图管路设计挺规范的,我也存在同样的疑问。
一是室内补风够不够?
二是会不会是更衣室把主要的风量都引走了?
尤其是第二点,我简算了下,仅两个更衣室加上最后一个工作风口的小时排风量就可以达到13000方(当然实际由于风口占位,会小一些,但不会少于70%吧?按说你在做设计时一定做过测算的,这个问题存在吗?),你这台主机对于这样的风口是太小了。因此调节工作位阀门对风速几乎没影响的原因会是这个吗?
我的建议也如上:
检查时把更衣室的风口堵死,再看下工作位情况。如果是明显有变化,那问题主要就是减小更衣室排风口了,这个比较简单。因为从主机选择和空间情况看,这个主机应是够了。
我不太认同随意放大主机的想法,做好检查和测算再说。
另外有点好奇的是你的工作位风管是软管吧?风口是ABS的可调风口吗?
为什么还要加一根不锈钢风管呢,直接接入风箱不可以吗?另外一个风箱为什么设四个风口?是有四个工作位吗?风箱两边都开口且大小不一,是怎样考虑的呢?
通风这东东,看似容易做时难!祝你顺利!
回复 举报