土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 无尘室 锡焊烟吸不走

无尘室 锡焊烟吸不走

发布于:2010-12-10 23:16:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟遇到的排风系统,最近头疼,锡焊烟吸不走,甲方说工人不孕不育全找我!平面图如图,一个9000cmh,500pa的变频离心风机,承担:16个手工焊台(见下图)、男更衣室(77平米),女更衣室(134平米)、焊带车间(60平米)。
1、阀门全开,在距离喇叭口10cm的地方能顺利吸进去。
2、逐渐关闭阀门,直到剩下一个手工焊台没关,发现喇叭口吸力和阀门全开没多大变化,还是不能达到要求。
3、DDC设定500pa静压,阀门全部100%开的情况下实际静压只有384pa,频率接近50HZ。逐渐关闭直到只剩一个手工焊台此时频率为44HZ。
苦于没有测量仪器,管路最长62米,请大家看看这样设计是不是错了,顺便提点改造建议,
工人工作点离喇叭口20cm,正面有4个喉部尺寸80mm的喇叭口。与喇叭口相对应的另外一个面上有150个直径5mm的小口,之前有测过一次喇叭口喉部尺寸风速是2m/s,20cm处吸不走风

[ 本帖最后由 wangxiaobao869 于 2010-12-11 08:37 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


QQ截图未命名1.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • w189095072
    w189095072 沙发
    这几问是向楼主请教的,希望有空教教:

    你的工作位螺旋风管是软管吧?
    风口是ABS的可调风口吗?
    管路上有加风阀吗?
    为什么还要加一根不锈钢风管呢,直接接入风箱不可以吗?
    另外一个风箱为什么设四个风口?是有四个工作位吗?
    风箱两边都开口且大小不一,是怎样考虑的呢?

    谢谢
    2013-11-24 01:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • w189095072
    w189095072 板凳
    1、该区域是否相对封闭呢?如果该区域相对封闭,系统又没有补风的话排风系统会因负压过大排不出去。
    2、如果不存在负压过大问题的话,可以从一下方面分析。每个排风点支管直径100mm,如果每个喇叭口喉部风速2m/s的话,理论排风量180m3/h,风速6.4m/s。在所有阀门都开启的情况下,2/3以上的风量会从更衣室排走,从而影响锡焊点的排风效果。在关只剩下一个阀门时还是风速不变足以说明系统阻力很大。
    3、锡焊点的排风罩为什么要设计成4个DN80的喇叭口和150个小孔?如果不影响工艺的话你可以设计成半封闭式通风柜,我在国内参与过一个外资电子企业蘸锡工艺的局部通风的设计,实际的运行效果很好。
    4、更衣室面积不大,没必要那么大的排风量,再说没有补风也抽不出去。我想这个系统的关键在锡焊工艺,可以把锡焊的支管改成DN200。先改一根试试也行。如果系统要大改的话我建议锡焊工艺排烟单独做一套系统。

    这位朋友说得很有道理!

    看图管路设计挺规范的,我也存在同样的疑问。
    一是室内补风够不够?
    二是会不会是更衣室把主要的风量都引走了?
    尤其是第二点,我简算了下,仅两个更衣室加上最后一个工作风口的小时排风量就可以达到13000方(当然实际由于风口占位,会小一些,但不会少于70%吧?按说你在做设计时一定做过测算的,这个问题存在吗?),你这台主机对于这样的风口是太小了。因此调节工作位阀门对风速几乎没影响的原因会是这个吗?

    我的建议也如上:
    检查时把更衣室的风口堵死,再看下工作位情况。如果是明显有变化,那问题主要就是减小更衣室排风口了,这个比较简单。因为从主机选择和空间情况看,这个主机应是够了。

    我不太认同随意放大主机的想法,做好检查和测算再说。

    另外有点好奇的是你的工作位风管是软管吧?风口是ABS的可调风口吗?

    为什么还要加一根不锈钢风管呢,直接接入风箱不可以吗?另外一个风箱为什么设四个风口?是有四个工作位吗?风箱两边都开口且大小不一,是怎样考虑的呢?

    通风这东东,看似容易做时难!祝你顺利!

    2013-11-24 01:09:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规8.2.1 超过50米的一类公共建筑排烟设计问题

高规8.2.1 超过50米的一类公共建筑排烟设计问题。一高层27层,高度超过50米,一到三层为商业,四到27层为住宅(可以自然排烟),按规范不应采用自然排烟,应设置机械加压送风。 请问各位高手,你们设计过程中怎么处理,能采取自然排烟,不做正压送风么?还是做正压送风,只送商业部分的前室,还是全部送?经过高手的指点,一致认为全部机械加压送风,因为我刚到这个设计院,而上一位设计师做的一个项目没有采取正压送风,图审和消防审核也没提出这个问题,我自己是认为是应该采取正压送风的。。。所以有的疑惑

回帖成功

经验值 +10