土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 半封闭螺杆压缩机烧毁有几种原因??

半封闭螺杆压缩机烧毁有几种原因??

发布于:2006-02-27 08:29:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
半封闭螺杆压缩机烧毁有几中原因??
换热器是铅焊板式换热器。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 735160hcs
    735160hcs 沙发
    2008-08-17 19:35:17

    回复 举报
    赞同0
  • garyzl
    garyzl 板凳
    用板换的机组一般是靠冷媒将油带回到压缩机,不需要特别的回油装置,还有就是你的冷却水温度是多少度?你压缩机吸气温度(蒸发器出口温度)为多少度,一般压缩机采用冷媒气体冷却,如果吸气温度过高,冷却效果变差
    2006-07-25 15:21:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

碰到个棘手的问题请帮忙

一个10平方的房间,层高2米,堆放化工原料,要求夏天事温控制在7-8度,如果做水系统配500冷量还行可是房间小不可能做水机,请赐教

回帖成功

经验值 +10