土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变电站用的南自机电PDS761,最近一直报“母线失压”,明明三相电压都有啊

变电站用的南自机电PDS761,最近一直报“母线失压”,明明三相电压都有啊

发布于:2010-12-09 08:51:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变电站用的南自机电PDS761,最近一直报“母线失压”,明明三相电压都有啊,怎么回事?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-10 15:15 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • amdintellive
    amdintellive 沙发
    1,复归一下
    2,然后查查接线,保护柜子和现场接线是否正常。
    3,查查设定值,软件是否正常。

    记住以后处理这样的问题先硬件后软件!
    2011-01-06 09:09:06

    回复 举报
    赞同0
  • shengguawu
    shengguawu 板凳
    据我所知,南自机电已经改行了,改做电能质量控制了
    2011-01-05 22:27:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护的问题

我们变电站用的男自机电PDS761,最近一直报,母线失压,三相电压都有

回帖成功

经验值 +10