最近做一个地下调压井,在调压井顶部半球体(跨度15m)扩挖中,围岩呈现层状,厚度10cm左右,岩体掉落易破碎,原设计素喷10cm混凝土,考虑到目前遇到的情况,需改变原设计方案。借水利论坛这个平台,听听大家的意见,该如何采取措施保证施工的安全和调压井今后的正常运行?谢谢大家哦 O(∩_∩)O~ 下面是几张围岩的照片

[ 本帖最后由 wbzh200601722 于 2010-12-8 22:42 编辑 ]

[6JEYJL{L%[L3AUFVGJ}H}0.jpg


LD(YXPOH{~$YC1N9N91%_BM.jpg


SRW%$6R_VRVH009I8WP81IG.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • answer
    answer 沙发
    挂网15*15cm,喷15cm混凝土。

    如果开挖后顶拱直接开始掉块,可以马上素喷混凝土5cm-8cm。再上插筋挂网。

    如果来不及挂网就垮塌,有两个方法。
    一,上钢支撑,半球体上部扩挖时用钢支撑+钢板+钢管做一个钢管棚,保证施工安全。这个代价不小。
    二、等,等围岩塌方稳定了,雨季过去了。再去处理顶拱。
    2011-02-02 15:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • fox20022002
    fox20022002 板凳
    我十几年前做过一个,从上往下挖,倒挂井法施工,挖一段衬一段。每段进尺2-3m,岩石好点就进多一点,岩石差了就再少进一点。

    [ 本帖最后由 fox20022002 于 2011-1-26 09:09 编辑 ]
    2011-01-26 09:06:26