土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于GGD电容柜电容器安装板。。。。

关于GGD电容柜电容器安装板。。。。

发布于:2010-12-08 09:44:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GGD电容补偿柜,内装8路BSMJ的30Kvar的电容器,安装前后各4路。。。本来安装都是用标准的撑子安装。。。现在想改为使用安装板。。。但是前后装的话做安装板GGD壳体的四根支撑梁就当。。。安装板只能立柱内部的部分吃力。。。。请教高手帮忙。。。。。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 启明双子
    启明双子 沙发
    配电柜内电容器的安装是不允许用安装板的,特别是安装两层或者两层以上的电容器,这样对电容器的散热很不利,所以电容器的安装一定要用安装梁
    2011-11-10 21:38:10

    回复 举报
    赞同0
  • yephone0107
    yephone0107 板凳
    我们用的安装板
    2011-05-05 20:39:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多