若在平原地区,污水量较小,若铺设d300污水管,每隔1500米,就要设一个污水提升泵站,这样做合适吗?是否有合适的方法,减少污水泵房的数量?

全部回答(35 )

  • sunshine2001


    不明白您所说的“管顶覆土的控制不一定要在7m”,是最小覆土必须是7m么?为什么?
    “采用排水铸铁管可加大埋深到8~10m”,这又是什么意思呢?
    请赐教,谢谢!!
    2008-10-22 09:34:22 来自 PC 评论 举报
  • yanghj_5188
    在污水管网中尽量不设泵站,泵站就像管网中的肿瘤,一旦运行管理不当就会变成癌症,管线较长,可考虑放大管径减小坡度,污水管流量在设计坡度下不能满足流速要求时,在《室外排水设计规范》GB50014-2006条文说明中有关于各种管径下最小坡度的规定。
    2008-10-19 15:00:19 来自 PC 评论 举报