请问市政排水管道,最小设计坡度是多少?...
请问市政排水管道,最小设计坡度是多少?...
若在平原地区,污水量较小,若铺设d300污水管,每隔1500米,就要设一个污水提升泵站,这样做合适吗?是否有合适的方法,减少污水泵房的数量?
发布于
2002-08-19 11:23:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(35 )
sunshine2001
不明白您所说的“管顶覆土的控制不一定要在7m”,是最小覆土必须是7m么?为什么?
“采用排水铸铁管可加大埋深到8~10m”,这又是什么意思呢?
请赐教,谢谢!!
2008-10-22 09:34:22
来自 PC
评论
举报
yanghj_5188
在污水管网中尽量不设泵站,泵站就像管网中的肿瘤,一旦运行管理不当就会变成癌症,管线较长,可考虑放大管径减小坡度,污水管流量在设计坡度下不能满足流速要求时,在《室外排水设计规范》GB50014-2006条文说明中有关于各种管径下最小坡度的规定。