土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 思达电度表的问题求教!
思达电度表做的很漂亮,我想用DDS26型10A的普通单相电度表接在箱变内的400/5的CT上,读数时*3*80,这样有何问题?还是必须用互感器型的电度表?请指教!

全部回答(4 )

  • tanhongjun
    计量准确度会差一些,不过要是内部考核的话,也勉强可行。 还有就是读数是三个单相表读数差值之和*80才对。
    2006-02-26 12:50:26 来自 PC 评论 举报
  • hkgd8848
    这样做误差很大,400/5的互感器二次侧电流额定为5A,一般达不到这个值,也就是电表一直在较低的电流下工作,计量准确度会差一些,不过要是内部考核的话,也勉强可行。
    还有就是读数是三个单相表读数差值之和*80才对。
    2006-02-26 12:12:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10