土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于换热机组的选择

关于换热机组的选择

发布于:2006-02-24 22:26:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人曾负责多个换热站的建设,均选用济南供水设备厂的管式换热机组(整体式)
发现以下几个问题
1、机组设计不合理,占用空间过大(整体式的机组目的就是节约空间,目的没有达到)
2、机组运行期间,发现整体式机组设计不合理,第一个采暖季不停的修改其设计方案,差不多拆了一遍。
3、换热效率低,提温速度较慢,2万平方左右的供热面积,基本需要2个小时才能提到正常供热温度。
以上便是我工作时候发现的问题
管式换热器与板式换热器究竟哪一个比较好用,节能?希望大家近来讨论一下

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • kai23fa
    kai23fa 沙发
    换热器的选择很重要 要根据计算后选择 不要听信厂家一方的数据
    2009-04-07 08:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • 暖通夲夲
    暖通夲夲 板凳
    学习了!谢谢各位!顶一下!呵呵
    2009-04-06 12:16:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多