新的抗震规范即将于2010年12月实施,但是8月份印刷出来的新一版存在若个错误,现列出18条:(以规范组出版为准,仅供参考)

1. 前言,第1行第3个字,正确的说法应该为“本规范系依据”,缺少个“系”字。

2. 第28页,倒数第8行,正确的说法应该为“...之1款规定的建筑及砌体房屋”。

3. 第38页,倒数第9行,(5.2.3-6公式)耦联系数的正确表达应该是ρjk(k为小写)。

4. 第39页,5.2.5公式楼层剪力符号中的下标e应该为大写E。

5. 第56页,6.2.5-1公式中应该是除以柱的净高,原来写的是乘以净高。

6. 第57页,6.2.7的第1条中,应该是“其值可采用1.2,剪力相应调整”,缺少个逗号。

7. 第68页,表6.4.5-3中应该是“一级(7、8度)”

8. 第68页,表6.4.5-3下的注释1最后那句应该为“...查表;端柱有集中荷载时,配筋构造按柱要求;”。

9. 第106页,图8.3.4-1中详图A中应该是r=35,详图B中应该是hw≈6。

10.第176页,吉林省中的长春(南关,...)。

11.第178页,宁波(北仑)。

12.第180页,山东省的临朐。

13.第184页,深圳(龙岗)。

14.第186页,成都(..,龙泉驿)。

15.第199页,公式D.1.4-1中应该为“1.1”,原来写的是“0.1”。

16.第219页,H1.7的第5条,应该是“高度之比不大于4时”。

17.第252页,最后一段中,应为“徐正忠”。

18.第341页,图14中应该为“跨高比大于6的连梁”。