土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 系统压差小,室温不达标,求解!

系统压差小,室温不达标,求解!

发布于:2010-12-03 22:53:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一个2万平方米的单位住宅楼,下供下回双管系统,原来由一台4吨燃煤锅炉供热,今年拆除锅炉,在没有进行分户改造的情况下,直接接入市政供热网。
在换热站为其它热用户供热的DN300的供回水干管上,垂直方向接入管径为DN100供回水管。
在单位住宅楼入口的集水器上压力表的读数为供水:0.34MPa回水为0.32MPa,压差仅0.02MPa。
现象:三至六层室温能达到18度;一、二层住户室温不达标、部分一、二层住户散热器手感冰凉,室温12-14度。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wmljp
    wmljp 沙发
    ??????????????????
    2010-12-07 23:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • wmljp
    wmljp 板凳
    今天听说热力公司解决的方案是:在原锅炉房集水器的DN100总回水管上旁通一根DN32的管,在DN32的管上加装一个DN32的泵,这个方案我看就是胡弄人!DN32的截面是DN100的十分之一,不会起什么作用的。
    其实,就将这200户做为系统最不利端来解决,加个8米扬程DN100的管道泵不就解决了吗?
    2010-12-06 21:18:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多