土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 审图意见再讨论::人防防火规范8.1.3

审图意见再讨论::人防防火规范8.1.3

发布于:2006-02-22 10:50:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
北京建筑设计研究院的审图意见
::人防内 消防电源与非消防电源应分开(含照明),应从变电室单给!!

附::《人民防空工程设计防火规范》第8.1.3条:

消防用电设备的供电回路应引自变压器低压侧设置的专用消防配电柜或专用供电回路。

这岂不是很麻烦:??
高手指点





全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • luozi8250
    luozi8250 沙发


    1:有必要吗??
    2:计量如何匹配??
    3:外线如何匹配??
    我就是想讨论一下
    2006-03-01 15:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • 黑铁匠
    黑铁匠 板凳
    我一般进4路,消防两路(供消防动力);其他两路一光一力,供一般照明、应急照明、动力。
    2006-03-01 10:27:01

    回复 举报