土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 节点不满足抗震规范8.2.8条极限承载力验算

节点不满足抗震规范8.2.8条极限承载力验算

发布于:2010-12-02 17:20:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本图为屋面钢结构造型,用STS设计自动生成该节点图,计算文件显示,
按抗震规范8.2.8条进行梁拼接的极限承载力验算
Vu= 682.080 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 523.392 满足
N/Ny= 0.000
****** Mu= 275.625 <1.2Mpc= 337.216 不满足 ******
钢管柱D=400,t=10;焊接工字形梁截面 500X150X8X10 ,如加盖板,盖板厚+翼缘厚肯定大于柱壁厚;
如在梁的上下翼缘加焊楔形板,长度800+150=950,是否太长了?
请教高手指点!或许有更好的办法?

未命名.GIF

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 冷月空
    冷月空 沙发
    朱炳寅朱总说,采用悬臂梁端,工厂加工,此条自动满足,梁只要等强连接就行了,不用满足该条。结构设计问答264页
    2016-05-19 12:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • h先生
    h先生 板凳
    ncwu626 发表于 2013-6-21 17:43 为什么用Q235的代替Q345的差距就不会这么大了?我的遇到这种情况,试了一下,就好了。求解,谢谢!与刚才的极限强度有关,370/235=1.57,470/345=1.36,数值一对比就很明确了!
    2014-07-05 14:49:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.45 万条内容 · 1126 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高人英国规范钢结构钢材型号怎么表示

我国规范都是Q235、Q345表示,英国规范怎么表示钢材呀?急求 谢谢

回帖成功