土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
请教各位1万的负荷用YJV22-8.7/10-3*400的电缆合适吗?
请教各位1万的负荷用YJV22-8.7/10-3*400的电缆合适吗?
如果不合适应该选取多大的呢·?
麻烦写出计算方法,谢谢了、
发布于
2010-12-02 14:11:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
luo282800
如果采用400的话,在考虑温度和动稳定系数后,在加上施工的转弯半径的难度,都在不安全可靠的范围内。因此在设计上应谨慎考虑。
2011-06-16 09:15:16
来自 PC
评论
举报
淮岸听风
400的安装不方便,看看现场条件,可以用铜排吗?
2011-01-15 16:13:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xiaoshasha123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 620 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )