土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 固定消防水炮用水量如何计算?

固定消防水炮用水量如何计算?

发布于:2006-02-21 22:25:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在固定消防水炮规范里规定:民用建筑室内用水量是40L/S。我现在每门炮的额定出水量20L/S,同时两门炮动作,出水量就是40L/S,水炮泵的流量取40L/S.审图所的说我的水炮泵的流量小了,水量计算应该是:最高最远的一门炮水出水量20L/S加上近一点可能同时动作的水炮处的水压所能造成的此水炮出水量,也就是说此门水炮的出水量不能在按20L/S计算,所以水炮泵的出水量要大于40L/S才够,就像喷淋计算一样。大家觉得应该是审图所说这样吗?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • neeodo3
    neeodo3 沙发
    我认为
    根据40L/S 和扬程选定水泵
    再由水泵扬程反推计算消防炮实际喷水量
    这个应就是设计流量
    2009-06-01 15:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • yuyue519
    yuyue519 板凳
    看看消防水炮规范吧
    2009-02-05 11:59:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教下关于200年新自喷规范下的立体仓库消防设计

一立体(层架)仓库,物品类型为丙类固体可燃物,共一层,100米长x16米宽x22米高,结构型式为轻钢结构,现求高人指点其消防设计如何取设计型式及相关参数(包括喷头的选型,安装要求等)

回帖成功

经验值 +10