土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 圈梁到底该如何设置?

圈梁到底该如何设置?

发布于:2010-12-02 10:41:02 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
有一六层砖混带闷顶半地下室现浇板住宅,根据规范:
《砌规》7.1.3 当层数超过4层时应在所有纵横墙上隔层设置
7.1.6 采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(层)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌 入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2φ10的纵向钢筋。
《抗规》7.3.3 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接

以上条文有如下疑问:
1.看到有些图纸部分内纵墙和横墙墙没有设圈梁,是不是不符合规范要求?
2.大家一般是按规范隔层设置还是每层都设?我看到的图纸都是每层都设的
3.抗规中“与墙体有可靠连接”什么条件下可实现?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • rosicky100
    rosicky100 沙发
    8度区,全现浇楼板6层,层层不设圈梁,只设地圈梁
    2011-04-16 23:11:16

    回复 举报
    赞同0
  • xingmeng119
    xingmeng119 板凳
    当然是每层都设了,抗震好啊,
    2011-04-16 08:38:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多