1P与1P+N有什么区别?分别有什么用途?

发布于:2006-02-21 20:33:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如何选择何时用1P,何时用1+P?我是新手,请教大家.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shmjun911
    shmjun911 沙发
    在漏电断路器中,1P+N指N极始终接通。
    2006-02-22 15:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    我告诉你:1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。它是施耐德C65系列中的一种。 它用于一些有要求的系统中,在我们日常中用的较少。
    而1P是指的单极开关,也就是这个开关用于你去接一根相线,这个单极开关具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开)。施耐德C32、C45、C65都有这种型号。 它主要用于小容量的照明配电箱中,用于单相照明配电回路。


    2006-02-21 21:50:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。