电梯机坑下的集水坑应做多大

发布于:2002-08-10 00:14:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
电梯下的集水坑应做多大,怎么考虑,是考虑两个消火栓的水量10L/s吗,根据此考虑集水坑的大小吗??泵房里的集水坑和潜污泵怎么考虑?多大的体积和流量?多谢啦!!!!!

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • sxhmrjt
    sxhmrjt 沙发
    备用泵一定要有。你见过你火灾情况了吗?在火灾时 才使用的东西做好50年100年都不要工作:handshake :handshake不要发生火灾,火灾时要工作的必须工作

    [ 本帖最后由 sxhmrjt 于 2009-6-21 10:06 编辑 ]
    2009-06-21 10:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • sxhmrjt
    sxhmrjt 板凳
    消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s,,不要考虑几分钟排水井容量抽空,消防启动排水量会源源不断地补充到排水井内:lol :lol :lol
    2009-06-21 10:00:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 716 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下汽车库喷头的布置

地下汽车库为中危险等级二级,喷头最大间距为3.6米,距离墙边为1.7米,喷头最小间距宜不小于2.4米,但还应考虑梁的分布,感觉很矛盾。本人有一实际工程,梁格间距为8.4米,次梁在中间4.2米,梁高1.2米,宽0.5米,按规范,喷头距离梁边应为1.8米,则应布置两个喷头,而这两个喷头的间距就只剩下0.6米,梁两边的喷头间距则为4.1米,这样不是很矛盾吗?请各位同人指教!!!!!!