土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 常见错误!星角启动时的三个接触器之间的大小如何选?
如上题:近来我发现很多人在装星三角启动器时,对这三个接触器的选用好像意见不一,甚至有些电气工程师意见还相差很大,其实我也没有权威的资料可以证明这三个接触器的选用的合理性,现在大家讨论一下,到底应该怎样选用比较合适?还是选用全部一样呢?还是在什么情况下的选用情况也不同呢?
希望各位电气高手对这个比较实际的问题给予您的宝贵意见!让我们学习一下!

全部回答(38 )

  • smlong
    见过的工程实例是:星形接触器比三角形接触器小一级。
    2009-05-08 16:06:08 来自 PC 评论 举报
  • tanweicheng

    KM1是一直闭合着的,KM3是星型运行闭合,它通过时间继电器的辅助触头控制,达到一定延时时间后,断开触头,转为KM2触头闭合,达到三角运行。
    2009-05-08 15:42:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10