现有一间-18℃的冻结物冷藏间,
系统压缩机配的是4TCS-8.2的比泽尔低温机,库内使用冷风机DD-100。
设计工况:蒸发温度-28℃,冷凝温度50℃
冷库为刚开始使用,在调试阶段,正常开机后,库内一直降不到设计温度-18℃。
究竟是什么原因呢?烦请大家多多指教:handshake

补充:吸气压力、排气压力均较低,吸气压力大约在0左右,排气压力大约在10公斤左右。
工质为R22。

[ 本帖最后由 hongguohappy 于 2010-12-5 09:58 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • col-chi
    col-chi 沙发
    吸气压力大约在0左右,排气压力大约在10公斤左右。

    应该是F不够吧!用手摸下机头温度高否!较搞的话边加边看吧!
    2010-12-13 14:06:13

    回复 举报
    赞同0
  • wentao111
    wentao111 板凳
    1、膨胀阀的问题
    2、冷风机匹配不合理(一般国产的冷风机换热量都达不到,也就是蒸发面积小你自己可以算一下)