DCS编程:A/B(一用一备)泵(55KW电机)
远程控制启动、停止,并设置有轮换功能。“轮换”功能为A/B启动工作10小时后,B/A开始工作;在故障发生后自动切换。
由于“轮换”功能中编程错误,造成电机频繁启停,停止A/B泵,B/A自动启动并频繁启停!
由于本人正好在现场检查故障,所以及时断电,不然后果严重!

照片0109.jpg


照片0110.jpg


照片0112.jpg


照片0113.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • shijian1981
    shijian1981 沙发
    哈哈,是比较弱的问题
    2010-12-03 13:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • aiwuzhiwen
    aiwuzhiwen 板凳

    标准的二类配合:断路器+交流接触器+热继电器