土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓是否要考虑防火分区?
现在做的一个大商场,有十几个防火分区。布置消火栓的时候,由防火门分隔的不同防火分区,他们的消火栓可不可以互相支援?有防火卷帘分隔的不可以,但我想防火门分隔的应该可以吧?要不然增加十几根立管呢?

全部回答(11 )

  • mb90
    应该不跨防火分区设置!各个分区用自己的消火栓
    2006-02-20 14:13:20 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun

    审图公司在这个问题上的认识也比较混乱,没有统一的意见,见过提此类问题的,还振振有词,但是如果你能把道理跟他说清楚,估计不会太难为你,审图的不是神仙
    2006-02-19 23:03:19 来自 PC 评论 举报