土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统的水泵结合器

喷淋系统的水泵结合器

发布于:2006-02-18 14:02:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有份工程的审查说喷淋系统的水泵结合器须每个竖向分区单独设置。但是喷淋系统的水泵结合器是接在报警阀前,我的设计是下区用减压阀减压,减压阀在报警阀后,个人意见是喷淋系统的水泵结合器不须分区设,就算设了也没用,不知各位意见如何

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • kindlingpoint
    kindlingpoint 沙发
    是的通常设置两个以上的报警阀组分区减压阀应该放在报警阀之前
    这样报警阀的承压也可以解决或者将报警阀抬高设置
    水泵结合器应分别设置,高区若不再消防压力范围内时应设中转接力水箱供高区用
    上面那位说的在报警阀组后加减压阀是不是自喷系统压力超过了60米设了减压阀
    这种情况水泵结合器不用分区设呀
    2006-05-10 00:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • yaaaa
    yaaaa 板凳
    报警阀后还设什么减压阀?

    看《喷规》9.3.5条1款。通常减压阀都是在报警阀前减压的。
    2006-02-18 17:56:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多