现在有一工程,一路10KV进线,分2台630KVA变压器至低压柜,低压柜采用单母线分段,一台变压器出来只带一条1250A的封闭母线,另一台出线都是电缆,两段母线之间有联络开关,现在的问题是要给一级负荷供电的柴油发电机组如何与正常电源实现电气闭锁和切换,切换开关该加在什么地方?(柴油发电机出线后也有2台低压柜,以达到2路出线,在末端切换)跪求高手指导~
不好意思可能说的不清楚,我画了个简图,希望大家看一下:
未命名.jpg

[ 本帖最后由 liujm95267 于 2010-12-3 22:10 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • mal1265
    mal1265 沙发
    学习了,:victory:
    2010-12-23 15:07:23

    回复 举报
    赞同0
  • lichao403538143
    进步,学习!!!
    2010-12-11 17:06:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论工程细节问题!!!

最近遇到一个维修的问题,特发表次帖子的。前几天去检修的时候,本来就是更换一交流接助器,很简单的事,结果换了一个下午,才换好。就是因为设计和安装的问题导致的!!!不方便站人;设计的距离不够;还要人趴在换;不好拧线;井道本来就窄,还另外分开装等等问题。问大家在平时的维修,维护中有遇到这中情况吗,都怎么解决的。