土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助:家中暖气不热咋办?
家中集体供暖。由于客厅温度不高,故安装一组立式暖气片,立式的这组和原来的暖气片共用进水管和回水管。现在的问题出现了,立式的暖气热,而原来的不热,好像不过水。请问高手们支招解决!

全部回答(36 )

  • wltzhch007
    还是不要改了吧,立式热,水平的不热,说明系统压差小,加调节阀更不热,
    2010-12-13 15:02:13 来自 PC 评论 举报
  • rainlover
    不明白
    楼主没有把问题说清楚啊!原有系统形势?水平式还是垂直式?单管还是双管?新加散热器与原有连接方式?串联还是并联。按你所说好像是:原有垂直单管串联式系统上并联了一组散热器,这样的话新的阻力小,旧的阻力大,旧的被短路了,所以不热。你应该将原来那组旧的直接换一组换热效果好的散热器,而不是增加散热器,这样虽然散热面积增加了,但是水流量并没有改变,效果肯定不如直接换掉旧的好。

    如果原来的散热器不超过二十片,把原来那组散热器增加几片比较方便吧呵呵
    2010-12-13 11:44:13 来自 PC 评论 举报
加载更多