消防镀锌管 埋地 漏水

发布于:2010-11-23 11:40:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • 薯片狂魔
    薯片狂魔 沙发
    橡胶圈柔性接口
    2017-02-16 11:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • yanshan163
    yanshan163 板凳
    消防镀锌管>DN100要采用焊接,刷防锈漆,防腐,三油二布,埋地建议不用卡箍连接

    [ 本帖最后由 yanshan163 于 2011-10-6 15:40 编辑 ]