土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一套系统带多个防烟分区的问题

一套系统带多个防烟分区的问题

发布于:2010-11-21 22:46:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人手上有个项目,地下1层,地上两层。都做为商场使用。现在碰到一些问题,比较纠结,请大师门指导:
1、三层每层面积为5000多平米,划分为两个防火分区。那么我只做两套系统,每套系统带各层的一个防火分区。在每层的风管支管上安装排烟防火阀(常开),这样我一个系统带了接近20个防烟分区了,是否可行?
排烟量按最大防烟分区*120 计算。
2、我想排烟与排风共用一套系统,能否采用常开排烟风口,发生火灾时,其他防烟分区的排烟风口关闭,只开该防烟分区的排烟风口,能否实现?还是一定采用常闭排烟风口,排风口另外设置防火风口,发生火灾时,24V电源自动关闭防火风口,开启着火点所在防烟分区的排烟口?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • w378596899
    w378596899 沙发
    感谢关于负担多个防烟分区时对于每个排烟管道排烟量和排烟口的大小的计算依据,困扰我好久了,谢谢 !
    2011-12-02 16:35:02

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofanghejian
    排风和排烟可以共用风机,只要在支管上设置常开型电动防火阀,火灾排烟时,只开启发生火灾防烟分区的排烟防火阀,其他排烟防火阀关闭,智能化系统应该考虑到器件长期可靠性;建议分开设置
    2011-08-21 19:51:21

    回复 举报
    赞同0