土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于无梁楼盖中的柱配筋问题?

关于无梁楼盖中的柱配筋问题?

发布于:2010-11-21 09:40:21 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本人现在正在做一个小的无梁楼盖,为了满足建筑功能,柱距布置不均。楼盖上面覆土2.3米,过消防车,用PKPM计算柱配筋,柱两端弯矩不平衡,导致柱配筋很大,请问该怎样考虑这个问题,现在柱子是700X700 层高6.1m(只有一层地下室)



很高兴这么多人关注无梁楼盖
PKPM对于无梁楼盖的处理不同的版本已经有区别了。当前最新的版本已经不能用虚梁来设计了。板厚肯定会对柱子造成影响,托板与柱帽均如此,因此我把这3个当做影响柱子的三大要素。规范中对无梁楼盖取等代梁的宽度我认为是比较粗糙的,结合三要素的特点,给大家一个参考等代梁宽度:柱宽或柱帽宽+每侧1.5~3倍板厚作为等代梁的宽度,板的跨高比越小,取大值。如此等代梁模型可适应最新版PKPM程序。柱子支座是柔的,抗不住不平衡弯矩,肯定会转移,转移到哪里去了?肯定是大跨或大荷载的跨中去了。因此柱子较小,配筋较大又不是轴压比引起时,应注意模型的可靠性。也可以用slabcad结果的柱上板带弯矩柱两侧差来判断。
5楼的观点是经验之谈,值得借鉴。希望你继续努力!也多多支持本论坛。

[ 本帖最后由 ougaogong 于 2010-12-9 00:26 编辑 ]

布置图.jpg

全部回复(124 )

只看楼主 我来说两句
  • tiandijie_
    tiandijie_ 沙发
    无梁楼盖墙柱配筋应采用弹性板6计算,如果用刚性板计算,柱子抵抗抵抗不平衡弯矩不合理
    2017-07-07 14:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • 飞机头
    飞机头 板凳
    无梁楼盖无论采用经验系数法还是采用有限元(如SLABCAD)计算,均适用于柱网规则的情况,否则经济指标可能不如梁板结构.
    楼主的层高较高,板面复土也较厚,此时应注意消防车荷载应考虑复土厚度的影响.一般采用无梁楼盖的主要目的是降低层高,进而取得总体上的经济优势.
    采用SLABCAD分析无梁楼盖时,不应采用柱帽处的配筋极值做为板的配筋值,既不经济,也无必要.当采用无托板柱帽时,可以采用柱帽边缘处的配筋值做柱上板带配筋;当采用托板+柱帽时,此时不能直接采用SLABCAD给出的柱帽边缘处的配筋值做柱上板带配筋,因为SLABCAD给出的柱帽边缘处的配筋值是托板边缘处的配筋值,当托板较大时(地下室采用的托板一般均较大)是偏于不安全的,此时应取托板边缘处的配筋值(计算截面高度为板厚)和柱帽边缘处的配筋值(计算截面高度为板厚+托板厚度)中的较大值做为柱上板带配筋.
    个人比较同意这个观点
    2017-03-30 10:19:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教人防地下室外墙侧壁的几个问题

这是我看到的一个人防地下室外墙侧壁大样与地下室顶板交接的部分。很多地方看不明白。不知道有没有人地下室外墙侧壁是按这个大样施工或设计的。希望能指导一二。问题一:与顶板交接部分250X600的梁是属于暗梁还是边框梁,做什么用。这个问题一直搞不清楚,首先边框梁的截面宽度一般要大于墙厚,因此按定义应该属于暗梁。可是暗梁的钢筋布置一般是墙纵筋和梁箍筋在同一个层次。而图中的墙纵筋是从梁的两根纵筋中穿过的,有些像边框梁的钢筋布置方式。谁能说下设计者要求这样布置钢筋的意图。小弟不甚感谢。

回帖成功

经验值 +10