带水封的地漏排水管是否可以不加存水弯?
带水封的地漏排水管是否可以不加存水弯?
现在我正在做的一个项目,设计图纸上地漏是自带水封的,且说明自带水封的排水器具均不需要在排水支管上加设存水弯。请问:是可以不加吗?但据我了解,一般的不锈钢地漏水封没有这么高,防臭效果不好,是否要加存水弯?
发布于
2010-11-18 15:04:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(36 )
swq2013
本人是这样认为:
1、在北方区域,没有必要加设存水弯,但必须满足水封深度。、
2、在南方夏季气温较高的城市,很有必要加设,因为由于温度较高,如果连续几天不用,会使地漏水封中的水蒸发干净,从而反味。
3、值得说明的是,地漏下面加存水弯,弊端很多,气塞、堵塞、堵塞后不容易清扫等。而且增加造价及施工工序,增加施工隐患(增加一个附件存在两个漏点)。
以上是个人的意见,与大家分享,不足之处,请批评指正。