土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 酒店热水忽冷忽热问题请各位大大们帮下忙

酒店热水忽冷忽热问题请各位大大们帮下忙

发布于:2010-11-15 15:24:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这个酒店有九层,采取的是锅炉烧水后由泵打到顶层再回到底层的模式,在客房洗澡时水就会忽冷忽热,请教大大们怎么解决啊

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • zx7610
    zx7610 沙发
    酒店热水忽冷忽热问题给楼主提几点建议;
    1、热水系统改为闭式系统,水源由生活泵提供,保证冷热水压力一致,增加容积式换热器,保留循环泵,循环泵工作取回水温度值。(这种改法造价较高,并要求生活泵供水能力要满足冷热水总量,但效果好,很多酒店采用这种方式)
    2、天面增加冷水水箱,取消变频设备,客房冷水由水箱提供,这种方式就使冷热水压力一致,但要考虑建筑结构的承重能力。
    3、生活给水泵组增加气压罐、小流量泵(可能还要为小流量泵增加变频器),使水泵降低开、停的频率,有效控制水压稳定。(这种方式只能降低水温变化频率,不能根治)
    希望我的建议有用,并请广大水友发表意见。
    2010-12-01 15:23:01

    回复 举报
    赞同1
  • taidaping
    taidaping 板凳
    可能大家都忽略了一个问题,就是因为在选择水泵的时候没注意水泵的工作曲线,而热水的使用很不规律,波动很大,因此就造成水泵工作压力忽大忽小,流量也随着变化,因此才会出现这种情况
    2014-03-20 12:13:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1329 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于通气管的问题

50米以下的建筑污废水管可以多根共用一根通气管,那50米以上100米以上的建筑能否共用通气管了呢。

回帖成功

经验值 +10