消除感应电的问题

发布于:2010-11-15 10:05:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
遇到这样一个问题:一个金属雨棚斜上方有220kV输电线路经过,现在雨棚上带110V电压,初步认为是感应电(是否可能?),连接到原接地网无法消除,请大哥们帮我分析分析,到底是什么原因,和怎么消除。

[ 本帖最后由 liaohongfu_2010 于 2010-11-15 10:40 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yandaoqiang
    yandaoqiang 沙发
    测量雨棚至接地点电阻,正常应小于4欧姆,如果大于说明电缆及接触点存在问题;如果小于4欧姆,说明接地有问题,应重新作接地。
    2010-11-22 16:11:22

    回复 举报
    赞同0
  • xfddffj123
    xfddffj123 板凳
    接地线线径不得低于4平方
    2010-11-22 11:44:22