土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜困扰问题!

电容补偿柜困扰问题!

发布于:2010-11-14 21:02:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天遇到一起事故,现在也不知道什么原因:一单位,电容补偿柜几乎没有正常投运,电容柜配置 刀开关+DZ47-63/C32A微断+CJ19电容接触器+电力电容15KVR,我检查发现控制器中输出的小型继电器全部坏掉了,于是更换控制器,投运正常。两天后打电话说电容柜放炮,到现场发现许多微断跳闸,其中有烧毁的,拆下微断打开内部发现起弧严重,另外有一个接触器上口有起弧痕迹,并且把放电电阻桩头烧断。控制器二次回路保险烧断,电容没有出现鼓包的现象。 变压器为630KVA,进线柜的电流显示600-800A,厂区用电设备中大部分是电机,其中最大负荷是37KW电机,另外总计有60KW的电机是用变频器驱动,最大的是18.5KW。

期待朋友们分析一下原因!谢谢!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • wsz198086
    wsz198086 沙发
    又学习了。不错
    2011-06-30 17:17:30

    回复 举报
    赞同0
  • jiaxiaoyanli
    jiaxiaoyanli 板凳
    电容在投切瞬间产生的电流过大,选用的接触器和断路器不相符
    2010-11-19 13:13:19

    回复 举报
    赞同0