本人最近参与了一个大的工程项目规划,用电负荷为430MVA,分二期建设。请教高手:变电站的一、二次主接线形式、电压等级、主变的容量、台数采用哪种方案比较合理。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • sunyanshi63
    sunyanshi63 沙发
    谢谢28楼回复!
    2011-09-01 08:35:01

    回复 举报
    赞同0
  • lovewxh
    lovewxh 板凳
    4年没有来过了这论坛了,说说我的看法吧。
    一个企业终期有43万的负荷,一期就是25万,一般这种情况都是企业自建专用变电站。都是由电力设计院进行设计。对于供电电压等级,采用220kV比较好。你的负荷如果比较重要,建议变电站接入系统考虑双电源点,这个可以和供电局的发展规划部沟通,地区不同,可能部门名称不一样。因此220kV进线主供电源点2回路,另外电源点1回路或者2回路,这个可以由电力设计院确定。
    1.对于150MVA的220kV,中低压为35kV和10kV,国标里虽然没有没有涵盖,但是是可以使用的。如果有条件可以参考大亚湾核电站一期项目中的一个自用变电站。但是中低压的容量比需配合好。
    2、一期和二期最好建在一期,节省投资。主控室预留屏位没有什么问题啊,系统内变电站都是这样子的。35kV和10kV配电室根据大小来定是否建筑一次建成吧。如果配电室较大,建筑需要设伸缩缝,这时就可以建筑分两期建设。