土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
超高层分区怎么办呢?
超高层分区怎么办呢?
60层,170米的超高层采暖系统该怎么分区???
系统形式采用什么最好呢?
超高区怎么解决系统的垂直失调问题?
超高区管线过长时,热损失增大,入户的供水温度如何保证?
站内设备及管材的承压能力?
发布于
2010-11-11 11:53:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(43 )
神奇的力量
zhangkang915816 发表于 2010-11-11 13:38 1、高层分区有相应的设计规范,高层建筑供热系统的竖向分区主要有两个目的,一是考虑低区系统材料的承压问题 …
很好的建议,不知道仁兄是否有施工图纸以供参考!!!
2013-11-12 10:19:12
来自 PC
评论
举报
peter
60层,170米的超高层采暖系统,要分4个区,地下换热站带下2个区,即30层以下;在31层下设备层设高区换热站,带上2区,即31~60层。高区换热站的一次水要在地下换热站设板换将市政一次水换热提供。
2010-11-24 13:00:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhouyf2006
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.37 万条内容 · 568 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(43 )