电力工程一次设计手册P476页,主变压器所需补偿的最大容性无功量计算式,如图。式中,
主变所需最大无功补偿量.jpg
Ud(%)--需要进行补偿的变压器一侧的阻抗电压百分值(%);
Im—母线装设补偿装置后,通过变压器需要补偿一侧的最大负荷电流值(A);
Ie—变压器需要补偿一侧的额定电流值(A);
Io(%)—变压器空载电流百分值(%);
Se—变压器需要补偿一侧的额定容量(kVA).
现有一110kV变电站,装2台50000kVA的110/10.5kV变压器,Ud=10.5%,10.5kV侧装无功补偿,补偿前cosφ1=0.9,补偿后cosφ2=0.95 。变电站负荷预测2012年负荷为51MVA,2015年为90MVA,那到算无功容量的时候,不明白Im,到底怎么取?用算式P/(U*√3*cosφ2),那这个P负载功率,到底是用负荷预测时的功率51MVA或90MVA?还是用变压器的额定容量50MVA,还是用1.05倍变压器额定容量(过负荷运行)?还是用51/2MVA或90/2MVA?


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-10 14:14 编辑 ]

主变所需最大无功补偿量.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • tyh518
    tyh518 沙发
    学习了,深入学习领会。
    2013-02-25 11:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    这公式是用来计算 主变本身产生的无功量,一般补偿还不用考虑它。
    2013-01-30 20:51:30

    回复 举报
    赞同0