土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容柜接触器为什么烧坏线圈?

电容柜接触器为什么烧坏线圈?

发布于:2010-11-06 14:17:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现场工作人员反映:低压电容柜交流接触器不吸合,补偿器显示已吸合。当天上午公司安排人去现场勘查发现配电室电压在410V左右,略偏高。主柜辅柜各有一只电容器正常吸合,其他交流接触器吸合线圈烧坏导致电容器不能正常工作。辅柜二次保险烧坏,更换保险后让电工手动投运交流接触器,辅柜第三组交流接触器吸合后马上烧坏,而且有巨大响声。随终止操作,拆除两只已坏交流接触器回公司进行分析,确定原因。
回公司后对烧坏的交流接触器拆开后发现,交流接触器主触头没有烧坏痕迹(交流接触器本体正常,只有吸合线圈烧坏),下午发现,该项目两台电容柜共计16组投切电容接触器,烧坏14只,仅有2只正常。现场分析,全部为接触器吸合线圈烧坏,工作电压为409伏,接触器线圈工作电压380v,在允许波动电压范围,烧坏唯一原因排除。经查烧坏的接触器全部为同一批号,德力西方面与厂家联络,该批号接触器没有别的返厂、报修情况。说明接触器本身没有毛病,将接触器全部更换之后,工作正常,2天之后厂家反映电容柜又不投切。。。现场勘测,接触器又烧坏14只。。。。。。接触器触头没有任何烧坏的痕迹。。。。接触器线圈全部烧坏。。。该公司为一风机厂。。。应该不是谐波所致。。。请各位大侠指导一下。。。事故原因。。。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • cdj23983
    cdj23983 沙发
    线圈并联一只阻容吸收器即可
    2017-03-04 10:45:04

    回复 举报
    赞同0
  • 一粟沧海
    一粟沧海 板凳
    学习了!,我们一般用的220V的
    2017-02-28 10:17:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看图片

大家指点一下,和此图片类似的日本品牌的开关是什么?谢谢

回帖成功

经验值 +10