土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气能机组的奇怪现象

空气能机组的奇怪现象

发布于:2010-11-05 23:33:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天维修一台5P空气能,用户报修说漏液. 到现场看时压力还有,就把机器开了起来,这时奇怪的现象来了高压18个压力左右 低压2个左右,膨胀阀节流后出口的液体竟然是热的,温度只比膨胀阀进口液体的温度低一点,此时水温为50度 室外温度20度左右, 维修到此时已经没了头绪,后来把感温包从回气管上取了下来又装了回去加了点液,节流后的液体又冷了, 我从未见过这样的现象(节流后的液体是热的) 还要请教的是环境温度会影响到高低压压力,那环境温度为30度时压力为4.5公斤那到了环境温度20度的时候压力会降到多少,. 有对应的对照表吗?(如冷库刚开始降温库温25时低压压力为3公斤左右,等库温到了零下18度的时候压力只有0.5左右个压力,像这种变化有拒可依吗)

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • huifg
    huifg 沙发
    2010-11-23 12:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • ybs056
    ybs056 板凳
    :handshake 此现象一点也不怪,系统有泄漏点,制冷剂跑了,空气进入系统了,开机有压力,也有压差,节流阀后是热空气,所以热;加入制冷剂后,系统好了,也是暂时的,过一段时间后还会出上述情况,最好对系统检漏并处理后再加制冷剂恢复运行。
    2010-11-22 23:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

询价,投资一个5000吨的冷藏库大概要多少钱

公司有块10000平的空地(100*100),欲投资建造个5000吨左右规模的物流仓储冷库,储藏的商品是冻肉,冷库总面积大概为6000平左右(要预留发货场地站台等),层高5米,库温-20℃,另外还有一些加工车间的空调(8——10℃),负荷估计1200KW,采用冰蓄冷设备呢,想用进口品牌螺杆机(约克,大金,日立。。),益美高蒸发冷,请问这样的冷库大概要多大投资?有兴趣的也可以email联系,