< <危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法> >建质[2004]213号中, 现在已经改为建质[2009]254号文件了


(三)高大模板工程
  水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2(现在已经改为15了),或集中 线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。


里面的“施工总荷载大于10kN/m2”,究竟是指施工时产生的荷载还是所有荷载之和?此说法好象各人的说法不一。

你的看法是那一样,这个关系到楼板模板方案是否需要进行专家评审。

根据《模板规范》162-2008中规定,施工荷载2.5KN/m2(布料机为4KN/m2),振捣荷载为2.0KN/m2,倾倒混凝土水平荷载为2.0~6.0KN/m2(根据供料方法不同);模板及架体为0.75~1.1 KN/m2,楼板自重为楼板厚X24KN/m3,钢筋自重为1.1 KN/m2 ;

从以上荷载中可以看出,
活荷载:2.5+2.0+2~6=6.5~10.5 KN/m2
静荷载:0.75~1.1+1.1+2.4(按普通的100厚X24KN/m3计算)=4.25~4.6 KN/m2



那么结果情况是(未加系数,加系数好象更大了)
1.如果是指活荷载,那只有在不同的供料方式上达到这种要求。6.5~10.5 KN/m2
2.如果是静荷载,那只有楼板厚度达到一定条件下才以达到要求。(350厚,10.25 KN/m2)
3.如果所有荷载之和,那么,100厚就达到此条件。(6.5+4.25=10.75 KN/m2)


你的看法是怎样?


[ 本帖最后由 lhh9801 于 2010-11-5 16:53 编辑 ]

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 难民2010
    难民2010 沙发
    所以直到现在还是没有一个很确切的说法,到底按怎么样计算施工总荷载??
    2018-09-17 09:58:17

    回复 举报
    赞同0
  • 搬砖是很幸苦的

    这个问题需要深刻讨论 最近也在做方案感到疑惑 怎么就不超15  我们地下室板厚450 柱帽450

    2017-12-25 18:08:25

    回复 举报
    赞同0