土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 采暖二次网求助 急 可以用焊接钢管代替无缝管吗?? 用什么弯头连主回水和副回水
我们在做小区内采暖二次网,设计是无缝钢管,从主干管分出来后,每栋楼前是一个同程式系统,并有一个阀门井 直埋

问题是1 可以用焊接钢管代替无缝管吗?? 工作压力0.85MP

问题2 我得用什么弯头连主回水和副回水,用90度的冲压弯头行不????还是得用机制的弯头,大弯??

全部回答(44 )

  • wrnmm1984
    要业主同意,价钱相差蛮大的。压力0.85没什么问题。
    2011-05-29 16:05:29 来自 PC 评论 举报
  • zhch666666
    我认为不可以,因为在使用个四五年以后,或者就两三个采暖后,出现问题的多数是焊接钢管,而且必须要使用冲压弯头,增加使用寿命,管线一旦出问题以后,很难处理的。直接加间接损失巨大,得不偿失!
    2011-05-23 14:39:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 337 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10