发布于:2010-10-31 19:12:31
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
长距离供水管道的 最高点(假设距离取水点2km )和 取水点的高差假设是20m 沿程水头损失时20m水头 则取水点扬程 至少是20+20=40m (还要考虑 安全水头 局部损失等 此处忽略不计)
而 次高点可能跟取水点的高差只有10m 但是沿程水头损失有50m(因此距离更远) 则10+50=60m 超过最高点出所需扬程40m
那么 扬程的选择 岂不是不能按照最高点来判断了?
那一条长距离输水管 泵的扬程该怎么选择?单单算出沿程水头损失还不够的
[
本帖最后由 sxdgs 于 2010-10-31 19:15 编辑 ]
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句如果中间高点与取水口高差不大,高点到出水口距离很长角度很小,靠自流不太可能吧。这种情况的管网曲线怎么求得啊
回复 举报
回复 举报