有一个关于冷凝器设计的问题和大家一起探讨一下。
假设有同样多的铜管,第一个方案是分一小部分出来做过冷器提高过冷度,另一个方案是全部换热管都用来做冷凝管,可以达到更低的冷凝温度。
问题是哪个方案对机组的效率更有好处?

请指教!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ceciliapolly
    ceciliapolly 沙发
    两种做法其实是一样的,同样的管路长度,换热量也一样,不知道LZ指的做成过冷器是如何来做呢?如果过冷器只靠自然冷却的话,应该第二种要好些。
    2010-11-09 21:37:09

    回复 举报
    赞同0
  • bass007
    bass007 板凳
    其实如果按照楼主想要增加过冷,我觉得可以预留几根管作为过冷,在进入过冷区前增加储液罐的做法。。。。。

    但是实际上来说,减少部分面积、增加过冷,这种做法应该只能说针对是在系统当中。而且好坏是不一定的。一方面减少了两相区的高效换热面积,另外一方面增加了系统的过冷度,进入蒸发器的低干度提高了蒸发器的换热效率。

    单纯的换热器设计,应该是在给定的进出口条件来进行设计的。如果把冷凝器放到系统当中又是另外一回事,因为系统各个部件之间是相互影响的。一方面是管内管外的能量平衡,另外一方面是换热能力的限制。

    其他就不多说。


    以上为个人观点,仅供参考

    [ 本帖最后由 bass007 于 2010-11-4 14:16 编辑 ]
    2010-11-04 13:48:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低温机组的管路系统材料跟普通机组有何区别?

我们公司在做一台低温机组-35度的,请问一下低温机组的蒸发器和普通机组的材料一样行吗?

回帖成功