土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机的奇怪故障

螺杆式冷水机的奇怪故障

发布于:2010-10-26 12:03:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前两天一台坤霖的60冷吨冷水机低压报警。开机发现膨胀阀出口结霜。低压2.5公斤压力。高压13.停机一会再开高压16.低压4.5.又正常了。冷冻水正常。我就怀疑膨胀阀不稳定。换了一个原装的以后。这种故障还是有。膨胀阀方式外平衡式的。感温包贴在回汽管上一会回汽管就结霜了。然后膨胀阀出口也结霜。低压慢慢变低。最后报低压。冷冻水正常。我把感温包取掉开机就正常。冷冻水温差也在4度左右。请教各位大师是什么问题?谢谢

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • chenzhangan100
    一般情况下~停机了~高低压相差很少!才是正常的!!!!
    2010-11-22 16:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • bx1221
    bx1221 板凳
    可能制冷剂不够
    2010-11-22 13:27:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有人知道差在那吗?

有人知道差在那吗? 小弟感觉应该差在电磁阀.......请问有人知道作用或中文名称或厂牌型号吗?或可以改装吗?谢谢....在此请教各位大哥....

回帖成功