土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓可以和室内消火栓合用一个管道吗?
今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?

全部回答(71 )

  • lijikunapple
    《消防给水级消火栓系统技术规范》6.1.6条明确规定:当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。
    2017-06-05 10:31:05 来自 PC 评论 举报
  • durreschen
    swgy_4251 发表于 2010-10-25 22:53 室内外消火栓管网可以合用,但得保证室内外消火栓用水量和压力要求。这样做可以节省两台水泵,但会增加水泵 …室外消火栓的水是从室外自来水管取水,而室内消火栓的水是由消防泵房消防泵供水,室外消火栓主要是供消防车取水用,室内消火栓是供室内消防灭火用
    2016-07-09 16:27:09 来自 PC 评论 举报