建筑消防给水
\
室外消火栓可以和室内消火栓合用一个管道吗?
室外消火栓可以和室内消火栓合用一个管道吗?
今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
发布于
2010-10-25 22:35:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(71 )
lijikunapple
《消防给水级消火栓系统技术规范》6.1.6条明确规定:当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。
2017-06-05 10:31:05
来自 PC
评论
举报
durreschen
swgy_4251 发表于 2010-10-25 22:53 室内外消火栓管网可以合用,但得保证室内外消火栓用水量和压力要求。这样做可以节省两台水泵,但会增加水泵 …室外消火栓的水是从室外自来水管取水,而室内消火栓的水是由消防泵房消防泵供水,室外消火栓主要是供消防车取水用,室内消火栓是供室内消防灭火用