发布于:2010-10-22 19:59:22
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
1、现场情况如下:20个12V3W摄像机,线路为国标RVV2*1.0电源线,线路总长120米,最近一个摄像机距
离监控中心40米,最远摄像机距离监控中心120米,其余摄像机在40米-120米之间均匀分布。
问:1个12V10A开关电源是否能带起这20个摄像机。
注:我知道理论值没问题(20*3W<12V*10A=120W),我只问大家在实际工程中这样做过没?
2、电压损耗:我已知线阻:R=ρ×L/S,ρ=导线电阻率,铜线:0.0172,,L=电线长度:120米,S
=电线截面:1.0 m㎡,R≈2Ω,那么我最远的120米处摄像机电压损耗为:U=RI=2欧Ω*0.25A(摄像机电
流)=0.5V,这样一来我是不是只需要把开关电源出入电压调为12.5V就可以了?
电压损耗值:“U=RI=2欧Ω*0.25A(摄像机电流)”这里的I取值取摄像机电流0.25A对不对?
还是取整个线路负载电流20*0.25A=5A
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、这么多鸡蛋为什么就放在一个篮子里面?如果这个电源挂了,你的摄像机不是全部完蛋?顺便告诉你,这样的电源极容易挂!
2、你算的线损值和实际值有差距,而且你的线缆要好,但是你能保证你的线缆一年后没有问题么?况且,不同距离摄像机电压不同的。早上、中午、夜里的耗电量都有区别,对单台没啥影响,但是这么多台,电压会波动。
3、我刚刚做工程就喜欢这么干,觉得省钱,而且自己特有技术上的成就感,可是两年后,我想抽死自己。
自己衡量吧,工程上很多东西和理论上是不同的。
回复 举报