土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 问一个关于水泵增压的问题!

问一个关于水泵增压的问题!

发布于:2010-10-22 16:03:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)
本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。

但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:

水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M

请问各位高手是什么原因???

[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 编辑 ]

a.JPG


b.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • babaluosha
    babaluosha 沙发
    这个我觉得还得看两种原因:
    1、电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大——这个压力表在0.1mp之下有指示吗?如果有那说明 压力表应该还是好的

    2、要么就是止回阀或者和DN50闸阀中的一支同时坏了
    2010-11-01 16:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • babaluosha
    babaluosha 板凳



    这个回复很好 比较合理。

    压力表受水锤效应冲击 是极容易损坏的
    2010-11-01 16:19:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防给水管材问题

请教大家有关消防给水管材问题:一、与生活给水管合用的室外消火栓管一般采用何种管材?二、与喷淋管网合用的室内消火栓的室外管段一般采用何种管材?三、室内外消火栓管合用一般采用何种管材?四、单独的室内消火栓管一般采用何种管材?五、单独的室外消火栓管一般采用何种管材?

回帖成功

经验值 +10