只看楼主 我来说两句1.说明中双电源线路走的桥架没有防火措施如加防火隔板。
2.平面图中CT选择很大,可以适当的放小!有的里面走的线很少的!(哈哈平常我也会选大点的)
3.地下一层配电室至配电箱管径选择放大。这样是穿不过去的由上面下来至少2个弯的!
4.地下防火区2区和1区的配电编号不对。互相重复!
5.3层左边楼堤的照明是由地下引上来的,不应和平面的照明串在一起应分开!
6.高压引入没有进入防爆井中直接引入!应加以措施!
7.消防设备配电箱中应加入消防控制信号模块在强电系统中体现!
8.系统中各人认为一个双电源带了十几路消防设备不太好!(个人认为)最好限制5台以内!
系统中派接上去的线不应变径的!还有表示的不清楚。最好可以在一张平面内表示三个箱子的关系!
弱电和消防图没有细看!
感觉画的很好。由其是配电部分很清楚。学习了