土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 探讨,工程细节问题!!!

探讨,工程细节问题!!!

发布于:2010-10-15 10:30:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在近两年的时间内我一直在忙一个纯水项目,在设计的时候我感觉没什么问题但是到了现场安装以后出现了很多细节性的问题。
1、离子交换系统中放置布水帽的钢板因为焊接的问题使得布水帽的安装变得很繁琐导致了人工费用的增加
2、各种阀门的运用,什么地方该装什么样的具体阀门
3、压力表的安装位置
4、采样点的选择
等等
希望大家能把自己以前做设计和现场遇见的细节问题都拿出来与大家一起分享,使后人不至于走太多的弯路。


版主备注:跟帖切忌灌水!比如学习……、路过……、顶……,表情帖等。

[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-10-27 11:50 编辑 ]

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • tydftyydf54853
    可以看看哦,学习学习。;P:@
    2014-02-16 11:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • 东旺太湖
    东旺太湖 板凳
    大家好,我现在转行做设备销售了,还望有机会多帮忙合作啊
    2011-04-24 02:11:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.36 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于纯水系统设计和施工时候要注意的细节问题,共同探讨!!!

从去年五月到今年现在我个人一直在忙一个纯水项目。在该项目中有完整的RO系统和完整的离子交换系统。在设计之初我还没感觉项目有多大的问题,但是当现场实际安装以后就出现了很多意想不到的问题。第一我定制的Q235罐子,由于罐子比较大所以在放置布水帽的铁板是需要拼焊的,当时由于焊接时的温度和药剂以及钢板的厚度没有计算好最后导致钢板变形严重布水帽的安装遇到了很大的麻烦。第二压力表的安装位置。第三就是什么地方用什么样的阀门等等,反正我在这个项目中忽略了大量的细节。