关于设备房墙上开排风/补风口问题

发布于:2010-10-15 10:24:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问这样设计可以吗?某个项目的审图公司说这是不允许的,但是在实际验收中,我曾经碰过这样设计。请问这种设计符合实际情况吗?还有利弊在于哪里?

[ 本帖最后由 nicolson_z 于 2010-10-15 10:33 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • daoying
    daoying 沙发
    跨防火分区了,我们这里是不可以这么做滴。。。
    2010-11-02 16:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoweiba830311
    我也遇到过这种问题,
    一般普通的设备用房,面积比较小,我会直接装个排气扇和防火风口,
    所谓防火风口就是,防火阀加百叶。
    但是一般的面积较大的变电所什么的,一般超100平方米的,有条件的话,我会分开来做一个送风井一个排风井。但是如果建筑不允许开这么多井的话,可以排风利用排风机排到车库,但是需要一个送风井。
    2010-11-01 13:18:01

    回复 举报
    赞同0